冷凍空調裝修/故障排除/Q43
簡單
正確率 -
Q43.

蒸發器太髒會使冷凍效果

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q43

難易度分析

2 / 5

本題考查冷凍系統基礎元件的功能與熱傳導原理,僅需理解設備髒污對熱交換效率的直接影響即可作答,不涉及複雜的推論或多重概念結合。

正確答案:②減少

② 減少:蒸發器表面堆積灰塵或結霜過厚時,會形成額外的熱阻層,阻礙空氣與冷媒之間的熱傳導,使蒸發溫度上升、吸熱量減少,最終導致冷凍效果降低。

錯誤選項解析

  • ① 增加:蒸發器太髒會導致熱交換效率下降,傳熱係數降低,冷凍效果不可能增加。此選項與實際物理原理完全相反。
  • ③ 不一定:蒸發器髒污對冷凍效果的影響方向是明確的,必定造成熱交換不良與冷房能力下降,並非不確定結果。
  • ④ 不變:蒸發器為冷凍循環中負責吸熱的關鍵元件,其表面狀況直接影響蒸發壓力與過熱度,髒污必然改變系統運轉狀態,冷凍效果不可能維持不變。
Learning Tip

"此類題型常考蒸發器與冷凝器維護對系統性能的影響。需特別注意:蒸發器太髒會使蒸發壓力升高、壓縮機運轉電流下降;而冷凝器太髒則會使冷凝壓力升高、壓縮機負載增加,兩者影響方向不同,為檢定常見混淆考點。實務上應定期清洗散熱鰭片並檢查風扇風量,以維持最佳COP(性能係數)。"

學員答題分佈

①增加0%
②減少0%
③不一定0%
④不變0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!