LONGEPASS
Q20.

以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積小於多少平方毫米,每一回路以三條一束或四條一束綁紮一起採單一層敷設,且須有2.15 倍之最大一條直徑之維護間隔,固定之間隔應為1.5 米以下?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 導線槽、電纜架裝置及配線 · Q20

難易度分析

3 / 5

本題需記憶特定數值門檻,且只有一個選項符合規定,設計了易混淆的錯誤選項,屬於需要基礎概念且有單一陷阱的普通難度。

正確答案:②50

② 50:依 屋內線路裝置規則 及 CNS 電纜架施工規範,單芯電纜截面積小於 50 mm² 時,每一回路以三條或四條一束綁紮採單一層敷設,須保留 2.15 倍最大電纜直徑 之維護間隔,固定間隔為 1.5 公尺以下,此為正確規範值。

錯誤選項解析

  • ① 38:38 mm² 並非法規規範之門檻值。依 CNS 電纜架施工標準,單芯電纜截面積小於 50 mm² 時才適用此束紮敷設規定,38 mm² 雖小於 50 mm²,但非正確規範數值。
  • ③ 60:60 mm² 超過法規規定之 50 mm² 門檻。當單芯電纜截面積達 60 mm² 時,因電纜重量與散熱需求增加,不適用此單一層束紮敷設方式,需採其他敷設工法。
  • ④ 80:80 mm² 遠大於規範之 50 mm² 限制。大截面積電纜因 散熱效應 與 機械荷重 考量,不得以多條一束綁紮於單一層敷設,應採分層或獨立敷設方式施工。
Learning Tip

"此題考 電纜架單芯電纜束紮敷設 之截面積門檻值。常考陷阱為混淆 50 mm² 與其他數值,需牢記單芯電纜小於 50 mm² 方可採三或四條一束綁紮。另需注意 2.15 倍直徑維護間隔 與 1.5 公尺固定間隔 為配套規範,實務上若忽略間隔要求將導致 散熱不良 及 電纜過熱 之安全隱患。"

學員答題分佈

①380%
②500%
③600%
④800%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!