Q21.
100 平方毫米以下單芯電纜敷設於梯型電纜架者,電纜架容許橫桿間隔為多少毫米以下?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 導線槽、電纜架裝置及配線 · Q21
難易度分析
2 / 5
此題只需記住規定的數值,概念單一且無須計算或多重判斷,干擾選項僅是相近的距離,屬於基本記憶型題目。
正確答案:①225
① 225:依據用戶用電裝置規則及CNS 電纜架標準,100 平方毫米以下單芯電纜敷設於梯型電纜架時,其容許橫桿間隔為 225 毫米以下,以確保電纜支撐強度與防止撓曲變形。
錯誤選項解析
- ② 250:250 毫米超過法規允許的最大橫桿間隔,若採用此間距會導致單芯電纜支撐不足,長期受力可能產生下垂變形或絕緣層損傷。
- ③ 275:275 毫米的橫桿間隔明顯超出規範上限,不符合梯型電纜架對 100 平方毫米以下單芯電纜的結構支撐要求,易造成電纜安全隱患。
- ④ 300:300 毫米為過大的橫桿間距,會使電纜跨距過長而失去有效支撐,違反屋內線路裝修中對電纜敷設的機械性保護規定。
Learning Tip
"本題核心考點為梯型電纜架橫桿間隔與電纜截面積的對應關係。切記:100 平方毫米以下單芯電纜對應 225mm 間隔上限,實務上若間隔過大會導致電纜自重撓曲及接頭處應力集中。此數值常與多芯電纜或更大截面積電纜的間隔規定混淆,需特別區分記憶。"
學員答題分佈
①2250%
②2500%
③2750%
④3000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積小於多少平方毫米,每一回路以三條一束或四條一束綁紮一起採單一層敷設,且須有2.15 倍之最大一條直徑之維護間隔,固定之間隔應為1.5 米以下?
以梯型或通風底板型電纜架施工,多芯電纜截面積為多少平方毫米以上,其所有電纜直徑總和不超過電纜架內之淨寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積為多少平方毫米以上者,其直徑總和不超過電纜架寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
敷設控制或信號電纜,梯型或通風底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
敷設控制或信號電纜,堅實底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?