Q25.
敷設控制或信號電纜,梯型或通風底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 導線槽、電纜架裝置及配線 · Q25
難易度分析
2 / 5
題目只要求辨識特定電纜架類型在規定深度下的填充率上限,僅需記憶該數值即可,沒有額外計算或多層推論。
正確答案:④50
④ 50:依據屋內線路裝置規則及相關電纜架設計規範,梯型或通風底板型電纜架內部深度在150毫米以下時,所有電纜截面積總和不超過該電纜架內部截面積的50%,以確保足夠的散熱空間與維護作業餘裕。
錯誤選項解析
- ① 20:20% 的填充率過於保守,此數值通常用於對散熱要求極高或特殊環境的電纜敷設條件,不適用於一般梯型或通風底板型電纜架的標準規範。
- ② 30:30% 的填充率常見於密閉式電纜槽或散熱條件較差的敷設方式,但對於具備良好通風散熱條件的梯型電纜架而言,此限制過於嚴格。
- ③ 40:40% 雖為部分電纜敷設標準的參考值,但依據屋內線路裝置規則對於內部深度150毫米以下的梯型或通風底板型電纜架,此數值仍低於法定上限。
Learning Tip
"此類題型常考電纜架填充率與電纜架類型的對應關係。需特別注意:梯型/通風底板型因散熱良好,允許較高填充率(50%);而密閉式電纜槽因散熱受限,填充率限制較低。實務上若超過法定填充率,將導致電纜過熱、絕緣劣化加速,甚至引發火災風險,施工時必須嚴格遵守。"
學員答題分佈
①200%
②300%
③400%
④500%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
敷設控制或信號電纜,堅實底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
以梯型或通風底板型電纜架施工,多芯電纜截面積為多少平方毫米以上,其所有電纜直徑總和不超過電纜架內之淨寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積為多少平方毫米以上者,其直徑總和不超過電纜架寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積小於多少平方毫米,每一回路以三條一束或四條一束綁紮一起採單一層敷設,且須有2.15 倍之最大一條直徑之維護間隔,固定之間隔應為1.5 米以下?
100 平方毫米以下單芯電纜敷設於梯型電纜架者,電纜架容許橫桿間隔為多少毫米以下?