Q24.
以梯型或通風底板型電纜架施工,多芯電纜截面積為多少平方毫米以上,其所有電纜直徑總和不超過電纜架內之淨寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 導線槽、電纜架裝置及配線 · Q24
難易度分析
2 / 5
題目只要求知道規範中設定的門檻值,選項間差異明顯且無額外陷阱,屬於簡單的概念記憶,因而判定為2級難度。
正確答案:①100
① 100:依據屋內線路裝置規則,使用梯型或通風底板型電纜架時,多芯電纜截面積達 100 mm² 以上者,其所有電纜直徑總和不得超過電纜架內淨寬度,且僅允許單一層敷設,以確保散熱與維護空間。
錯誤選項解析
- ② 150:150 mm² 並非法規規定之門檻值。正確標準為 100 mm²,此數值為電纜架單層敷設與多層敷設的判定分界。
- ③ 200:200 mm² 高於法規要求之門檻。實際上截面積達 100 mm² 以上即須遵守單層敷設限制,200 mm² 已涵蓋於此範圍內,但非起始判定值。
- ④ 250:250 mm² 同樣非正確門檻值。法規明定 100 mm² 為分界點,大於此值之大截面電纜因散熱需求與重量承載考量,須採單層配置。
Learning Tip
"本題核心考點為電纜架敷設之截面積門檻。依規定,100 mm² 是區分單層與多層敷設的關鍵值:達此值以上須採單層敷設且總直徑不超過淨寬;未達此值則可多層敷設但仍受填充率限制。實務上常與金屬導線槽的填充率規定(不超過 20%)混淆,應特別注意電纜架與導線槽屬不同裝置,適用規範亦不同。"
學員答題分佈
①1000%
②1500%
③2000%
④2500%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積為多少平方毫米以上者,其直徑總和不超過電纜架寬度,且所有電纜僅可單一層敷設?
敷設控制或信號電纜,梯型或通風底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
以梯型或通風底板型電纜架施工,單芯電纜截面積小於多少平方毫米,每一回路以三條一束或四條一束綁紮一起採單一層敷設,且須有2.15 倍之最大一條直徑之維護間隔,固定之間隔應為1.5 米以下?
敷設控制或信號電纜,堅實底板型電纜架內部深度為150 毫米以下者,在任何區段之所有電纜截面積總和,不超過該電纜架內部截面積多少百分比?
100 平方毫米以下單芯電纜敷設於梯型電纜架者,電纜架容許橫桿間隔為多少毫米以下?