LONGEPASS
Q104.

交流三相電動機之負載經測定結果,電壓為220V 電流為2.46A,功率為750W,則其功率因數為

機械停車設備裝修 · 丙級 · 電機部分 · Q104

難易度分析

2 / 5

本題考查三相交流電功率公式的實際應用。需要透過給定的電壓、電流及功率值,利用三相功率計算公式進行反推計算。屬於單一公式應用與數值計算題型。

正確答案:②0.8

② 0.8:三相交流電動機的功率因數計算公式為 cosφ = P / (√3 × V × I),代入數值 750 / (1.732 × 220 × 2.46) ≈ 0.80,符合一般感應電動機運轉時的典型功率因數範圍。

錯誤選項解析

  • ① 1.1:功率因數的理論最大值為 1.0,不可能超過 1,因此 1.1 在物理上完全不成立。
  • ③ 1.0:功率因數為 1.0 代表純電阻性負載,但三相感應電動機屬於電感性負載,運轉時必然存在無功功率,實際不可能達到 1.0。
  • ④ 0.9:0.9 雖為合理的功率因數範圍,但經實際計算結果約為 0.80,與 0.9 不符。
Learning Tip

"此類題型常考三相功率計算公式 P = √3 × V × I × cosφ,需特別注意線電壓與相電壓的區別,以及功率因數永遠介於 0 到 1 之間。實務上感應電動機的功率因數約落在 0.75~0.85,空載時更低,滿載時較高。"

學員答題分佈

①1.10%
②0.80%
③1.00%
④0.90%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目