Q72.
23kV GIS 之FEEDER、SC、SSTR 檔CB 接觸電阻值須小於
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q72
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定設備的接觸電阻數值有精確的記憶,且選項數值相近,需在多個相近數值中準確區分規範標準,屬於典型的專業法規與數值記憶型題目。
正確答案:④180 μΩ
④ 180 μΩ:180 μΩ 為正確答案。依據台電 GIS 設備安裝驗收規範,23kV GIS 之 FEEDER(饋線)、SC(母聯開關)、SSTR(分段開關) 檔斷路器接觸電阻值須小於 180 μΩ,以確保 導電迴路 之安全與穩定。
錯誤選項解析
- ① 120:120 μΩ 數值過於嚴苛,並非 23kV GIS 斷路器 接觸電阻之規範標準。一般 GIS 主迴路導體 接觸電阻要求較低,但 FEEDER、SC、SSTR 檔 之規範並非此值。
- ② 130:130 μΩ 不符合台電對 23kV GIS 饋線檔 斷路器接觸電阻之檢定標準。此數值介於常見規範之間,屬於易混淆之干擾選項。
- ③ 150:150 μΩ 雖接近但仍未達正確規範值。GIS 設備 之接觸電阻若過大會導致 接點發熱 與 絕緣劣化,故須嚴格遵守標準上限。
Learning Tip
"本題核心考點為 23kV GIS 斷路器接觸電阻規範。切記 FEEDER、SC、SSTR 檔 之標準為 180 μΩ,勿與 主母線 或其他電壓等級之數值混淆。實務上接觸電阻過高會造成 接頭過熱、SF6 氣體分解 及 設備故障,安裝時須使用 微歐姆計 精確量測並記錄。"
學員答題分佈
①1200%
②1300%
③1500%
④180 μΩ0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!