LONGEPASS
Q49.

三個電磁接觸器組成之Y-△降壓啟動裝置,如電動機為3ψ 220V 30 HP,則運轉用之MCM 及MCD 可選用多少馬力級電磁接觸器?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q49

難易度分析

2 / 5

此題僅需套用已知的Y-△起動電流比例公式,並選擇符合標準的接觸器等級,概念與計算簡單,屬於基礎級難度。

正確答案:①20

① 20:Y-△降壓啟動運轉時,MCM(主接觸器)與MCD(△結線接觸器)各自僅承載約 1/√3(約58%) 的電動機全載電流。30 HP × 0.58 ≈ 17.3 HP,故選用 20 HP 級電磁接觸器符合安全裕度要求。

錯誤選項解析

  • ② 15:15 HP 級接觸器之額定容量低於所需之 17.3 HP,長期運轉將導致接點過熱熔接或線圈燒損,不符合 CNS 電磁接觸器選定規範。
  • ③ 10:10 HP 級接觸器容量僅約全載電流之 33%,遠低於 Y-△運轉時接觸器需承擔之 58% 電流,會造成接觸器容量嚴重不足而跳脫或故障。
  • ④ 7.5:7.5 HP 級接觸器容量過小,僅約全載之 25%,用於 30 HP 電動機之 Y-△運轉迴路將立即引發接觸器燒毀之危險,違反冷凍空調電氣安全規範。
Learning Tip

"Y-△降壓啟動為冷凍空調領域高頻考點。核心公式為接觸器容量 = 電動機馬力 × 1/√3 ≈ 0.58,選定時需向上取標準規格級距(本題為 20 HP)。易混淆處:MCY(Y結線接觸器)因僅在啟動瞬間動作且電流更小,可選更低容量;但MCM 與 MCD需持續承載運轉電流,必須以 58% 計算並留裕度。"

學員答題分佈

①200%
②150%
③100%
④7.50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目