Q1.
三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側供應負載電流變為約多少安培?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q1
難易度分析
3 / 5
此題結構屬於公式直接套用型設計,聚焦單一核心概念的數學轉換。題目提供完整參數條件,解題路徑固定且計算步驟簡明,只要熟悉基本物理關係即可快速排除干擾項。整體難度設定著重於基礎理論的穩固性測試,符合中等程度測驗的典型特徵。
正確答案:②39.5
② 39.5:依據 有功功率不變 原理,改善前後實功率 P = √3×V×I×cosφ 維持定值,故改善後電流 I₂ = I₁×(cosφ₁/cosφ₂) = 50×(0.75/0.95) ≈ 39.47A,約為 39.5A。此為 並聯電容器改善功率因數 的標準計算方式。
錯誤選項解析
- ① 37.5:此數值為錯誤計算結果。若誤將功率因數比值倒置計算(0.95/0.75×50)會得到約 63.3A,或誤用其他公式推算才會得出此值。正確應以 有功功率不變 原則,用原始電流乘以功率因數比值(0.75/0.95)計算。
- ③ 41.5:此數值偏離正確答案。可能為計算過程中四捨五入誤差過大,或誤將 視在功率 與 實功率 概念混淆所致。應注意電容器補償僅減少無功電流,不改變負載實功率消耗。
- ④ 43.5:此數值為錯誤結果。若未正確理解 功率因數改善 的物理意義,或誤用三角函數關係(如誤用 tanφ 計算)會得出此類偏差值。正確觀念為電流與功率因數成 反比關係。
Learning Tip
"此類 功率因數改善 題型的核心考點在於掌握 有功功率不變 原則。常考陷阱包括:①混淆 滯後(電感性) 與 超前(電容性) 功率因數的意義;②誤以為改善功率因數會改變負載的實功率消耗;③計算時忘記電流與功率因數成反比。實務上,並聯電容器 可提供無功功率,減少電源側供應的無功電流,從而降低線路損失與電費支出。"