某負載電源為1ψ 11.4kV,60Hz,為提高功率因數應並聯500kVAR 之電力電容器,電容器應為多少μf?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q19

難易度分析

4 / 5

本題屬標準公式代入型計算問題,評定為難度 4 主要原因在於選項數值高度密集,對計算準確度要求嚴格。設計上刻意透過微小數值差異測試考生之審查細節能力與邏輯應用,僅有逐步驟完成運算,方能從相近數值中辨識正確論點。

正確答案:④10.20

④ 10.20:依據公式 C = Q / (V² × 2πf),代入 Q=500kVAR、V=11.4kV、f=60Hz,得 C = 500,000 / (11,400² × 2π × 60) ≈ 10.20μF,計算正確。

錯誤選項解析

  • ① 13.20:13.20μF 計算值偏高,若代入公式反推所得無效功率將超過 500kVAR,屬於過度補償,可能導致電壓升高與過補償問題。
  • ② 12.20:12.20μF 仍高於正確值,計算時可能誤用線電壓與相電壓之關係或頻率參數代入錯誤所致。
  • ③ 11.20:11.20μF 接近但仍偏離正確值,可能於計算過程中圓整誤差或π值取位不精確造成偏差。
Learning Tip

"此類功率因數改善計算題,核心考點在於熟記電容器容量公式 C = Q/(ωV²)。常見陷阱包含:未將 kV 換算為 V、kVAR 換算為 VAR,或混淆單相與三相公式(三相需乘以√3)。實務上並聯電力電容器時,須注意共振現象與諧波放大問題,依 CNS 規定高壓用戶功率因數應維持於 80% 以上。"