Q158.
箱型空調機壓縮機內部線圈溫度開關動作,可能原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q158
難易度分析
4 / 5
由於本題為複選題,需要同時辨識多項正確因素,且選項間的邏輯關聯緊密。考生必須能夠精準區分系統壓力異常與壓縮機散熱效能之間的因果鏈,特別是需要區分「影響熱交換效率」與「直接導致壓縮機內部過熱保護動作」的差異,屬於需要具備系統整體運作理解能力的進階題型。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 冷媒不足:冷媒不足會導致返回壓縮機的低溫冷媒蒸氣量減少,使壓縮機馬達線圈無法獲得足夠的冷卻效果,進而使線圈溫度過高觸發溫度開關動作。
- ② 過濾器堵塞:過濾器堵塞會造成冷媒循環流量受阻,系統高低壓異常,壓縮機運轉電流上升且散熱冷卻效果下降,導致內部線圈溫度升高而觸發保護開關。
錯誤選項解析
- ③ 外氣溫度太低:外氣溫度太低反而有利於冷凝器散熱,系統高壓會下降,壓縮機運轉條件更為良好,不會導致線圈溫度過高。此選項與過熱現象因果相反。
- ④ 蒸發器太髒:蒸發器太髒主要影響熱交換效率與冷氣房效果,會造成低壓側壓力偏低,但並非直接導致壓縮機內部線圈溫度開關動作的主因。應與冷媒回路阻塞問題區分。
Learning Tip
"壓縮機線圈溫度開關(內部過載保護器)動作的核心考點在於「壓縮機散熱不良」。常考陷阱在於混淆「影響冷房效果的因素」與「直接導致壓縮機過熱的因素」。切記:冷媒不足與回路堵塞會直接減少冷卻壓縮機的冷媒流量,是此類保護動作的主因;而外氣溫度低屬有利條件,蒸發器髒污主要影響蒸發側熱交換,兩者不直接造成壓縮機線圈過熱。"
學員答題分佈
①冷媒不足0%
②過濾器堵塞0%
③外氣溫度太低0%
④蒸發器太髒0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!