半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q148

難易度分析

4 / 5

此題要求辨識多個影響壓縮機排氣溫度的因素,包含冷凝端的熱交換條件變化以及蒸發端的冷媒狀態異常。考生需具備判斷不同運轉條件如何改變冷媒循環過程中溫度走向的專業能力,且因屬於複選題型,對選項判別的精準度要求較高。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 冷卻水溫度太低:冷卻水溫度太低會導致冷凝溫度與冷凝壓力下降,使膨脹閥前後壓差減小、節流後冷媒過冷度增加,進而造成壓縮機吐出溫度偏低。
  • ③ 液態冷媒回流進壓縮機:液態冷媒回流進壓縮機(即液壓縮/濕壓縮現象)會使未完全蒸發的液態冷媒進入壓縮室,吸收壓縮熱後導致吐出氣體溫度顯著降低,嚴重時可能損壞壓縮機。

錯誤選項解析

  • ② 冰水負載太大:冰水負載太大會使蒸發器熱負荷增加,導致蒸發溫度與吐出溫度上升,而非過低;此選項與題意所述現象相反。
  • ④ 冰水主機容量太小:冰水主機容量太小會使系統運轉負荷降低,但不會直接導致壓縮機吐出溫度過低;吐出溫度異常主要與冷媒循環狀態及熱交換條件有關。
Learning Tip

"本題核心考點為壓縮機吐出溫度異常之故障診斷。冷卻水溫過低與液態冷媒回流均會使吐出溫度下降,實務上需檢查膨脹閥過熱度設定、冷媒充填量及冷卻水塔控制,避免濕壓縮造成壓縮機液擊損壞。"