LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q125
中等
正確率 -
Q125.

下列哪些是冰主機高壓過高的原因?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q125

難易度分析

3 / 5

此題屬於複選題型,考生必須精確辨別冷凝側散熱失效與冷媒循環量不足之間的壓力變化差異。題目要求區分高壓異常與低壓異常的因果關係,並涉及冷卻系統與冷凝系統的關聯性,需要具備完整的冷凍循環知識才能避免混淆相似的故障徵兆。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 冷卻水塔風扇皮帶斷裂:冷卻水塔風扇皮帶斷裂會導致風扇無法運轉,冷卻水散熱功能失效,使冷凝器無法有效降溫,進而造成冷凝壓力(高壓)異常升高。
  • ③ 冷凝器太髒:冷凝器太髒(積塵或管垢附著)會嚴重降低熱交換效率,使冷媒無法充分冷凝散熱,導致冷凝溫度與冷凝壓力同步上升。

錯誤選項解析

  • ② 乾燥過濾器堵塞:乾燥過濾器堵塞會造成冷媒流動受阻,主要表現為蒸發側壓力偏低與結霜現象,而非高壓過高;正確的高壓原因應朝向散熱不良方向排查。
  • ④ 系統冷媒量不足:系統冷媒量不足會造成吸氣壓力與排氣壓力均下降,呈現低壓過低症狀,而非高壓過高;冷媒不足應檢查漏點並補充至標準充填量。
Learning Tip

"高壓過高的核心考點在於冷凝側散熱不良。常考陷阱包括將冷媒不足或乾燥過濾器堵塞(兩者均導致壓力偏低)與高壓故障混淆。實務上應優先檢查冷卻水塔運轉狀態、冷凝器清潔度及冷卻水流量,並注意高壓開關動作值是否符合 CNS 規範。"

學員答題分佈

①冷卻水塔風扇皮帶斷裂0%
②乾燥過濾器堵塞0%
③冷凝器太髒0%
④系統冷媒量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!