Q63.
往復式壓縮機運轉不停,其可能的原因為?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q63
難易度分析
3 / 5
本題考驗對於冷凍系統運作邏輯與安全保護裝置功能之辨析。需區分哪些因素會導致系統因無法達到設定溫度而「持續運轉」,以及哪些因素會因為觸發安全機制而「強制停機」,屬於基礎概念的判斷題。
正確答案:③冷氣負荷太大
③ 冷氣負荷太大:冷氣負荷太大時,室內熱負載超過壓縮機的制冷能力,導致溫度無法降至恆溫器設定值,壓縮機因此無法停機。
錯誤選項解析
- ① 冷卻水溫太低:冷卻水溫太低反而會提升冷凝器散熱效率,使系統更容易達到設定溫度,不會導致壓縮機運轉不停。
- ② 油位太低:油位太低會觸發油壓保護裝置或低油位開關,導致壓縮機自動停機保護,而非持續運轉。
- ④ 油壓太低:油壓太低會啟動油壓差開關(Oil Pressure Differential Switch)進行保護性停機,壓縮機會停止運轉而非不停。
Learning Tip
"此類題型常考壓縮機不停機與壓縮機無法啟動的原因區別。關鍵在於判斷該因素會使系統持續運轉以達成目標(如負荷過大),還是會觸發保護裝置強制停機(如油壓低、油位低、過電流等)。實務上,熱負載過大是導致壓縮機長時間運轉最常見的原因,應優先檢查隔熱性能、門窗密閉性及設備容量匹配度。"
學員答題分佈
①冷卻水溫太低0%
②油位太低0%
③冷氣負荷太大0%
④油壓太低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!