Q80.
往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q80
難易度分析
3 / 5
本題考查對冷凍系統控制邏輯的理解,特別是溫度控制迴路中「差動範圍」對設備運轉穩定性的影響。考生需區分設備故障、負載變化與控制參數設定之間的因果關係,辨別哪一種因素會直接導致壓縮機在極短時間內反覆進行啟動與停止的循環。
正確答案:④冰水溫度開關設定溫差太小
④ 冰水溫度開關設定溫差太小:冰水溫度開關設定溫差太小會使系統在極短時間內即達到停機溫度,隨後又快速回升至啟動溫度,造成壓縮機反覆啟停,此為啟動頻繁的典型原因。
錯誤選項解析
- ① 冷卻水溫太低:冷卻水溫太低會使冷凝壓力下降,壓縮機運轉時間可能延長,但不會直接導致啟動頻繁;啟動頻繁主要與溫差設定或壓力開關有關。
- ② 油壓開關跳脫設定太高:油壓開關跳脫設定太高會使油壓保護更容易動作,導致壓縮機停機保護而非頻繁啟動,兩者故障現象不同。
- ③ 冷氣負荷太小:冷氣負荷太小會使室溫快速達到設定值而停機,但頻繁啟動的關鍵在於溫度開關的溫差設定是否過窄,而非負荷大小本身。
Learning Tip
"往復式壓縮機頻繁啟停會嚴重縮短馬達壽命與接點元件使用年限。實務上應檢查溫度控制器的差動範圍(Differential)是否設定過窄,一般建議溫差設定於 2~3°C 以上。另需留意低壓開關設定不當或系統冷媒量不足也可能造成類似現象。"
學員答題分佈
①冷卻水溫太低0%
②油壓開關跳脫設定太高0%
③冷氣負荷太小0%
④冰水溫度開關設定溫差太小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!