Q129.

有關冷卻水塔,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q129

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,要求對冷卻水塔的系統設計、設備安裝規範以及熱力學基本參數進行綜合判斷。除了需要掌握設備間的連通原理與水溫控制邏輯外,還需精確區分水泵安裝位置與系統壓力、以及出水溫度與濕球溫度之間關係的技術細節,判斷難度因需同時檢核多項正確準則而增加。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用:多部冷卻水塔並聯運行時,裝設連通管(平衡管)可確保各塔集水盤水位一致,避免單塔溢流或水泵吸入空氣,維持系統穩定運轉。
  • ③ 全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制:全年運轉之冷卻水塔在冬季或低負載時,冷卻水溫度可能過低,導致冰水機組冷凝壓力不足或壓縮機潤滑油黏度升高,因此需設置水溫控制裝置(如風扇變頻、旁通閥或噴水控制)。
  • ④ 一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5℃:冷卻水塔的出水溫度受限於環境濕球溫度,一般設計上冷卻水溫較濕球溫度高 3~5℃,此差值稱為逼近溫度(Approach Temperature),是評估冷卻水塔效能的重要指標。

錯誤選項解析

  • ② 循環水泵安裝位置應高於水槽:循環水泵應安裝於低於冷卻水塔集水盤水位的位置,以確保足夠的淨正吸程水頭(NPSH),防止泵浦產生孔蝕現象;若高於水槽將導致吸程不足與氣鎖問題。
Learning Tip

"本題核心考點為冷卻水塔並聯設計與熱交換原理。常考陷阱:(1) 水泵安裝位置應「低於」集水盤以確保正壓進水,而非高於;(2) 逼近溫度是冷卻水溫減去濕球溫度,差值越小代表冷卻效率越高;(3) 全年運轉時冬季冷卻水溫過低會影響冰水機正常運轉,需特別注意溫度控制策略。"

學員答題分佈

①多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用0%
②循環水泵安裝位置應高於水槽0%
③全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制0%
④一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5℃0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!