Q34.
下列何種三相變壓器之連接,會產生變壓器內部環流?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q34
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能夠區分不同三相變壓器接線方式的電路拓樸結構,判斷是否形成封閉迴路。由於需在多種相似的接線型式中精準辨識出具備特定電路特性的選項,屬於基礎概念的應用分析。
正確答案:③△-△
③ △-△:△-△ 接線(三角形-三角形接線)的繞組構成封閉迴路,當三相電壓不平衡或存在三次諧波時,會在三角形繞組內產生環流(Circulating Current),導致額外銅損與溫升。
錯誤選項解析
- ① V-V:V-V 接線(開放三角形接線)僅使用兩台變壓器構成,未形成封閉迴路,因此不會產生變壓器內部環流。此接線常用於臨時供電或輕載運轉情境。
- ② Y-Y:Y-Y 接線(星形-星形接線)的中性點通常接地或經阻抗接地,繞組間無封閉迴路供三次諧波電流流通,故不會產生內部環流。但需注意中性點漂移問題。
- ④ T-T:T-T 接線(T接線或史考特接線)用於三相與二相系統之轉換,其結構未形成封閉三角形迴路,因此不會產生變壓器內部環流。
Learning Tip
"本題核心考點為三相變壓器接線方式與環流產生條件。關鍵在於辨識何種接線會形成封閉迴路:僅有 △-△ 接線的繞組構成閉路,使三次諧波電流或電壓不平衡電流得以在內部循環。實務上,△接線雖可抑制三次諧波流入電源側,但代價是繞組內部會產生環流損耗,設計時需考量散熱與額定降載。易混淆點:Y-Y 接線雖無內部環流,但可能產生中性點電位漂移;V-V 接線容量僅為原容量的 57.7%。"
學員答題分佈
①V-V0%
②Y-Y0%
③△-△0%
④T-T0%