Q15.

發電廠內發電機之升壓變壓器組,通常採用下列何種連接?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q15

難易度分析

3 / 5

本題考查電力設備的標準接線配置,需準確區分升壓與降壓變壓器在接線方向上的差異。選項中包含容易混淆的對稱結構,要求考生對電源側與輸電側的接線目的有清晰的理解。

正確答案:③△-Y

③ △-Y:△-Y 連接為發電機升壓變壓器組的標準接線:△ 側接發電機可提供三次諧波電流的閉合迴路且無需中性點,Y 側接輸電線路可提供中性點接地並使線電壓提升為相電壓的 √3 倍,有利於高壓輸電降低線路損失。

錯誤選項解析

  • ① Y-Y:Y-Y 連接雖可提供中性點接地,但存在三次諧波電壓過大的問題,需加裝第三繞組或接地變壓器,一般不作為發電機升壓變壓器組的首選接線方式。
  • ② Y-△:Y-△ 連接通常用於降壓變壓器(高壓側 Y 接、低壓側 △ 接),與發電機升壓的需求相反,故不適用於發電機端之升壓用途。
  • ④ △-△:△-△ 連接無法在輸電側提供中性點接地,且線電壓等於相電壓,不利於高壓輸電系統的絕緣設計與接地保護,故不適用於升壓變壓器組。
Learning Tip

"升壓變壓器接線的核心考點在於區分電源側與負載側的接線需求。發電機端因無中性點引出且需抑制諧波,故採 △ 接;輸電端為降低線損並提供接地參考點,故採 Y 接。常考陷阱為混淆升壓(△-Y)與降壓(Y-△)的接線方向,務必記住「低壓△、高壓Y」的口訣。"

學員答題分佈

①Y-Y0%
②Y-△0%
③△-Y0%
④△-△0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!