Q102.
在PLC 故障處理中,若輸入指示燈未依輸入狀態顯示,且呈現不規則的ON/OFF 現象,其可能原因
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q102
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生能區分不同故障狀態對應的具體原因,並對訊號不穩定現象進行綜合分析,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 外部輸入電壓低:外部輸入電壓過低會使 PLC 輸入電路處於臨界動作電壓附近,導致光耦合器無法穩定導通,進而產生指示燈不規則 ON/OFF 的現象。
- ③ 電磁輻射引起的誤動作:電磁輻射干擾(EMI)會耦合至輸入訊號線,產生雜訊脈波疊加於正常輸入訊號上,使輸入電路誤判為有效訊號而呈現不規則動作。實務上應使用遮蔽電纜並做好接地處理。
- ④ 端子螺絲鬆動或端子板聯接器接觸不良:端子螺絲鬆動或聯接器接觸不良會造成間歇性斷路,使輸入迴路時通時斷,直接導致指示燈出現不規則的 ON/OFF 切換。此為現場最常見的硬體故障之一。
錯誤選項解析
- ① 未加外部輸入電源:若完全未加外部輸入電源,輸入指示燈會呈現持續熄滅(OFF)狀態,而非不規則的 ON/OFF 閃爍現象,因此不符合題目描述的故障特徵。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分「完全無電源」與「訊號不穩定」的故障特徵差異。指示燈呈現不規則 ON/OFF 代表輸入迴路存在臨界狀態或間歇性干擾,常見原因包括電壓不足、電磁干擾(EMI)及接觸不良三大類。實務檢修時,應優先使用三用電表量測輸入端電壓是否達額定值,並檢查接線端子是否鎖緊,最後再排查周邊是否有變頻器或大型馬達等干擾源。"
學員答題分佈
①未加外部輸入電源0%
②外部輸入電壓低0%
③電磁輻射引起的誤動作0%
④端子螺絲鬆動或端子板聯接器接觸不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!