Q107.
在PLC 故障處理中,若輸出指示燈未依輸出狀態顯示,且出現不規則的ON/OFF 現象,其可能原因
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q107
難易度分析
4 / 5
本題採多選題型,要求對故障現象的可能原因進行全面分析。考生需同時具備電氣、電磁環境及機械安裝等多方面的診斷知識,且必須正確判別所有選項才能得分,因此在分析邏輯上較為複雜。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 電源電壓低:電源電壓過低會導致 PLC 輸出模組的驅動能力不足,使輸出繼電器無法穩定維持吸合狀態,進而產生指示燈不規則 ON/OFF 的閃爍現象。
- ② 電磁波干擾引起誤動作:電磁干擾(EMI)會耦合至 PLC 的輸出控制迴路,造成內部邏輯訊號誤判,使輸出指示燈出現與實際狀態不符的隨機動作。
- ③ 端子螺絲鬆動:端子螺絲鬆動會造成輸出迴路接觸電阻增大且時通時斷,使輸出狀態不穩定,指示燈因而呈現不規則的 ON/OFF 切換。
- ④ 端子聯接接觸不良:端子聯接接觸不良與螺絲鬆動類似,會導致輸出訊號傳輸中斷或衰減,使 PLC 無法正確驅動外部負載,指示燈顯示異常。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題考點為 PLC 輸出異常之故障診斷。常見陷阱在於考生容易忽略複合型原因——此類題型通常涵蓋電源品質(電壓不足)、環境干擾(電磁波)、以及機械性接觸問題(螺絲鬆動、接觸不良)三大面向。實務上應依序檢查:①量測電源電壓是否在額定範圍內、②確認配線是否做好遮蔽接地以防 EMI、③鎖緊所有端子螺絲並檢查接觸電阻。"
學員答題分佈
①電源電壓低0%
②電磁波干擾引起誤動作0%
③端子螺絲鬆動0%
④端子聯接接觸不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!