LONGEPASS
Q104.

在PLC 故障處理中,若輸出全部無作用其可能原因

工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q104

難易度分析

3 / 5

本題採用複選題型,要求考生對導致系統輸出失效的多種硬體可能原因進行全面判別,需綜合考量電源、匯流排及接線等不同維度的故障因素。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 未加負載電源:輸出模組驅動外部負載需依賴獨立的負載電源供應,若未接入負載電源,即使PLC內部輸出接點正常動作,外部設備仍無法獲得驅動電壓而呈現全無作用狀態。
  • ② 負載電源電壓低:負載電源電壓不足會導致輸出端無法提供足夠的驅動能力,使繼電器、接觸器或電磁閥等負載元件無法正常激磁,造成所有輸出看似無作用的現象。
  • ③ 端子螺絲鬆動或I/O 匯流排接觸不良:I/O匯流排為CPU與輸出模組間訊號傳輸的主幹道,若端子螺絲鬆動或匯流排接觸不良,將導致控制訊號無法正確下達至輸出級,造成全部輸出失效。
  • ④ 端子板聯接器接觸不良:端子板聯接器負責PLC輸出端與外部配線的電氣連接,若接觸不良會形成開路或高阻抗狀態,使輸出訊號無法傳遞至負載端,導致全部輸出無作用。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "PLC輸出全部無作用時,應依序檢查電源系統(含控制電源與負載電源)、訊號傳輸路徑(I/O匯流排、聯接器)及接線端子三大區塊。實務上最常因負載電源未送電或端子鬆動導致故障,檢修時應先以三用電表量測電壓確認電源正常,再逐一檢查連接部位,避免盲目更換模組造成成本浪費。"

    學員答題分佈

    ①未加負載電源0%
    ②負載電源電壓低0%
    ③端子螺絲鬆動或I/O 匯流排接觸不良0%
    ④端子板聯接器接觸不良0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!