Q105.
在PLC 故障處理中,若特定編號的輸出繼電器,其連接的負載不動作(但該接點輸出指示燈亮)其可能原因為
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q105
難易度分析
3 / 5
本題採多選形式,要求分析從 PLC 輸出接點到外部負載之間的完整電路失效路徑,需同時考慮多個獨立的潛在故障因子,增加了判定的複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 輸出負載不良:輸出負載不良會導致電流無法正常流通,即使PLC輸出接點已閉合,負載端仍無法動作,常見於線圈燒毀或內部元件損壞。
- ② 輸出配線斷線或端子螺絲鬆動:輸出配線斷線或端子螺絲鬆動會造成開路狀態,指示燈因位於PLC模組側仍可正常點亮,但電源無法送達負載端。
- ③ 繼電器輸出接點不良:繼電器輸出接點不良(如接點氧化、熔接或接觸電阻過大)會使控制迴路無法導通,此時指示燈迴路獨立於負載迴路,故仍會亮起。
- ④ 未加負載電源:未加負載電源時,即使PLC輸出接點正常閉合,負載端因無驅動電源而無法動作,指示燈由PLC內部電源供應故不受影響。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題核心考點在於理解PLC輸出指示燈與負載迴路為獨立供電。指示燈亮僅代表PLC內部輸出信號已送出,不代表負載端迴路正常。實務檢修時應依序確認:負載電源是否正常→配線與端子是否牢固→負載本體是否良好→輸出接點接觸電阻是否過大,避免僅憑指示燈狀態誤判故障點。"
學員答題分佈
①輸出負載不良0%
②輸出配線斷線或端子螺絲鬆動0%
③繼電器輸出接點不良0%
④未加負載電源0%