LONGEPASS
Q118.

如下圖所示,操作PB 工業配線 乙級 可程式控制器(PLC)之應用 第 118 題 題目 第一張圖片(押下/放開),下列何種接法能讓DC24V 繼電器ON/OFF?工業配線 乙級 可程式控制器(PLC)之應用 第 118 題 題目 第二張圖片

工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q118

難易度分析

4 / 5

本題為複選題型,要求考生必須對所有選項的電路接線邏輯進行完整分析與判別,且需結合端子編號推導電氣路徑是否正確,較單選題更需嚴謹的邏輯分析。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 3-1,2-5,6-4:此接法 3-1, 2-5, 6-4 形成完整的 DC24V 控制迴路,電源經押接點後正確串接至 繼電器線圈,使 PB 押下時線圈激磁、放開時消磁,實現 ON/OFF 控制。
  • ② 4-1,2-6,5-3:此接法 4-1, 2-6, 5-3 同樣構成有效的 繼電器控制電路,雖端子配對與選項1不同,但電氣路徑原理相同,能正確導通 DC24V 電源 至繼電器線圈。

錯誤選項解析

  • ③ 3-1,4-5,2-6:此接法 3-1, 4-5, 2-6 中 4-5 的連接 無法形成正確的開關控制路徑,導致 繼電器線圈 無法獲得完整的工作電壓,故不能正常 ON/OFF。
  • ④ 1-3-5,2-4-6:此接法 1-3-5, 2-4-6 採用 三點並聯 方式,會造成 電源短路 或 開關失去控制功能,不符合繼電器控制迴路的基本接線原則。
Learning Tip

"此類 PLC 外部配線 題型常考 控制迴路的串並聯判斷。關鍵在於確認 DC24V 電源→押接點→繼電器線圈 是否形成完整通路,避免 短路接法 或 斷路配置。實務上需特別注意端子編號對應的 NO/NC 接點 特性,以及 線圈電壓規格 是否匹配。"

學員答題分佈

①3-1,2-5,6-40%
②4-1,2-6,5-30%
③3-1,4-5,2-60%
④1-3-5,2-4-60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目