LONGEPASS
Q14.

低壓電路與大地之絕緣電阻為0.1MΩ,在此電路加200V 電壓時,其漏電電流為

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q14

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎計算題型,其難度在於要求考生在運算過程中必須精確處理數值量級的轉換。

正確答案:②2mA

② 2mA:依據歐姆定律 I = V/R,代入 200V ÷ 0.1MΩ(即 100,000Ω)= 0.002A = 2mA,計算正確。

錯誤選項解析

  • ① 0.2mA:此數值為計算結果小數點位移錯誤所致,正確應為 200V ÷ 0.1MΩ = 200V ÷ 100,000Ω = 0.002A = 2mA,而非 0.2mA。
  • ③ 20mA:此數值為單位換算時將 MΩ 誤認為 10kΩ 所致,正確絕緣電阻 0.1MΩ = 100,000Ω,非 10,000Ω。
  • ④ 200mA:此數值為將 0.1MΩ 誤當作 1kΩ 計算所致,正確應為 200V ÷ 100kΩ = 2mA,而非 200mA。
Learning Tip

"本題核心考點為歐姆定律與單位換算(1MΩ = 10⁶Ω)。常見陷阱在於小數點位移錯誤或 MΩ 與 kΩ 混淆。實務上,漏電電流計算直接套用 I = V/R 即可,務必先將 MΩ 轉換為 Ω 再進行運算,避免單位換算失誤。"

學員答題分佈

①0.2mA0%
②2mA0%
③20mA0%
④200mA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!