Q85.
三具單相440/220V 變壓器作三相接線,當其一次側電源為440V 時,則下列何種接法可得380V 的線電壓輸出
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q85
難易度分析
3 / 5
本題要求考生將單相變壓器組合為三相系統,並運用線電壓與相電壓的比例關係進行計算。需正確區分不同接法組合對輸出電壓的影響,並判斷一次側電壓是否符合設備額定值,涉及多步驟的邏輯推論與電學公式應用。
正確答案:④△-Y 型
④ △-Y 型:△-Y接法的一次側△接使相電壓等於線電壓 440V,符合變壓器額定值;二次側Y接的線電壓為相電壓的√3倍,即 220×√3 ≈ 380V,為正確答案。
錯誤選項解析
- ① △-△:△-△接法的一次側與二次側線電壓均等於相電壓,二次側輸出線電壓為 220V,無法得到 380V。
- ② Y-Y:Y-Y接法的一次側相電壓為 440/√3 ≈ 254V,低於變壓器額定相電壓 440V,會導致激磁不足與磁通異常,屬不正確接法。
- ③ Y-△:Y-△接法的一次側相電壓為 440/√3 ≈ 254V,同樣低於額定值;二次側△接法輸出線電壓僅 220V,不符合 380V 需求。
Learning Tip
"本題核心考點為三相變壓器接法的電壓關係:△接時線電壓=相電壓,Y接時線電壓=√3×相電壓。常考陷阱在於混淆一次側與二次側的接法組合,務必確認一次側相電壓是否匹配變壓器額定電壓,再計算二次側輸出線電壓。實務上△-Y接法常用於配電系統以取得三相四線式 380/220V 供電。"
學員答題分佈
①△-△0%
②Y-Y0%
③Y-△0%
④△-Y 型0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!