操作任何開關之前,下列動作哪些正確?

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q114

難易度分析

3 / 5

本題採取多選形式,要求考生對操作程序中的多項關鍵步驟進行全面判別,相較於單一選擇題,需更嚴謹地確認所有選項的正確性。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 辨認開關種類:操作前必須辨認開關種類(如隔離開關、負載開關、斷路器等),不同開關的操作程序與安全規範各異,確認種類是避免誤操作的基礎步驟。
  • ② 認明開關狀態切或入:必須認明開關狀態為切斷(OFF)或投入(ON),以確認當前電路狀態,防止帶負載操作隔離開關而產生電弧灼傷或短路事故。
  • ③ 選定操作位置:選定操作位置需確保操作人員處於安全距離外,並考量逃生路線與絕緣防護,避免開關動作瞬間產生的弧光閃絡造成人員傷害。
  • ④ 選用適當工具:應依開關電壓等級與類型選用適當工具(如絕緣操作桿、絕緣手套等),符合 CNS 規範之個人防護裝備(PPE)是活線作業的必備條件。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "活線作業開關操作的核心考點在於「確認→辨識→防護」的標準程序。常考陷阱為忽略開關種類差異而誤用操作方式,或忘記確認開關原始狀態即行操作。實務上須牢記隔離開關不可帶負載操作,且操作時必須穿戴符合規定的絕緣防護裝備並保持安全距離。"

    學員答題分佈

    ①辨認開關種類0%
    ②認明開關狀態切或入0%
    ③選定操作位置0%
    ④選用適當工具0%