LONGEPASS
烘焙食品/產品製作/Q163
中等
正確率 -
Q163.

220V 三相電源攪拌機啟動時,發現攪拌方向錯誤,應先將電源關閉,然後

烘焙食品 · 乙級 · 產品製作 · Q163

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分電源線中相線與接地線的不同功能,並正確應用三相電相序調整原理。選項中設置了關於接地線操作的陷阱,需具備基礎電氣安全與馬達運作知識才能正確判別。

正確答案:③電源線內除綠色線外其它紅白黑線任何兩條線對調即可

③ 電源線內除綠色線外其它紅白黑線任何兩條線對調即可:三相感應馬達的旋轉方向由相序決定,將三條相線(R/S/T 即紅白黑)中任意兩條對調即可反轉相序,從而修正攪拌方向。

錯誤選項解析

  • ① 改變110V 伏特電源:改變電壓(110V)無法修正三相馬達旋轉方向,電壓調整僅影響馬達輸出扭矩與運轉特性,與相序無關。
  • ② 電源線內綠色線與其它紅白黑線任何一條線對調即可:綠色線為接地線(保護導體),僅用於安全防護,不可與任何相線(紅、白、黑)對調,否則會造成漏電危險且無法改變馬達轉向。
  • ④ 退貨原廠商:攪拌方向錯誤屬於電源相序接線問題,非設備瑕疵,現場對調兩條相線即可解決,無需退貨。
Learning Tip

"三相電源相序是此類題型的核心考點。切記:三相馬達反轉只需對調任意兩條相線,接地線(綠色)絕對不可動。實務上常考混淆點為「接地線與相線功能混淆」,操作前務必先切斷電源並確認無電壓後再施工。"

學員答題分佈

①改變110V 伏特電源0%
②電源線內綠色線與其它紅白黑線任何一條線對調即可0%
③電源線內除綠色線外其它紅白黑線任何兩條線對調即可0%
④退貨原廠商0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!